登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问四个这种电机配多大的伺服变压器?

点击:2078 回复:14

选择15kva比较合理,我单位设备上0.75kw伺服电机加PLC加一个100瓦开关电源用1kva变压器。稳定使用……
19-06-27 11:54
楼主要伺服变压器?问题是,电机的供电电压是多少呢?也是三相380V吗?如果是,要变压器做什么?直接接380电网不就行了吗?电机是不是三相220V供电呢?如果是,要变压器是应该的。
这样,变压器可以是:3AC380 / 3AC220V 32A即可。并对变压器制造商强调,100%连续工作。
因为从电机铭牌数据,反算电机供电电压是220V,而不是380V的。
19-06-28 21:33

引用 kdrjl 在 2019/6/28 21:33:13 发言【内容省略】

电机是用伺服驱动器控制,就是原来的数控车床加四个铣头,原来车床导轨电机功率两轴加起来也有3KW但是配的是1.6KVA的变压器照样用了几年好好的,看到楼上各位的回答我都有点蒙了,不知道怎么算需要多大的伺服变压器,我打算用6KVA的
19-06-29 15:33
是这样,你的电机铭牌数据,额定电流7.5A,4台电机就是7.5乘以4。考虑工程裕量需要多一点,所以大家就把每台电机按8A计算,这是32A的来源。另外电机的额定工作电流7.5A是指的有功功率条件下的电流值。所以变压器也要考虑效率和功率因数的损耗。一般要有1.3-1.5倍的工程裕量。因此,计算结果就有点高了。这是为了变压器连续满负荷工作考虑的。你如果降低变压器功率,那电机运行工况前提是,4台电机不能同时满负荷工作。
仅此而已
19-06-29 21:41
伺服电机电压大部分是220的,8KVA是可以的,
19-07-05 15:38

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯