主题:攻牙电机正反转寻求!
点击:1730 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
努力瑞
最近客户一台机攻牙,使用的是电机散热风扇采用独立的电机驱动,而且还专门购置一台大功率水循环风扇对着机器吹。电机用来一个星期后电机的轴承承受不住坏了,起初是怀疑皮带轮松造成的,后来改正这个问题之后电机还是使用几天时间后轴承坏,现在问题确定是电机的正反转太过频繁,电机正反转间隔只有1S时间,用带机械锁接触器控制电机,我想问问大家,对于这个正反转太频繁了有什么好建议吗,如果换一个进口电机能承受频繁正反转吗!
19-06-25 09:49
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
亲,你需要的是进口轴承而不是进口电机
19-06-25 09:50
2楼
编辑
引用
管理
秀空
进口电机里面一般用的是进口轴承。
19-06-25 10:06
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以考虑加个变频器
19-06-25 10:24
4楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
真反转转换频率这么高,普通电机受不了。改用开关磁阻电机吧,频繁正反转没问题,还可以调速
19-06-25 10:41
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主电机功率多大,不行换伺服电机
19-06-25 10:48
6楼
编辑
引用
管理
努力瑞
亲,第一次轴承坏了立马换了进口轴承也是会坏的!
19-06-25 10:51
7楼
编辑
引用
管理
努力瑞
电机是2.2KW,外接风扇的制冷。
19-06-25 10:52
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这种攻牙机设计就有问题,真正的攻牙机电机根本不用反转,而是机械离合反转。
19-06-25 10:56
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
我们单位有一台数控攻丝机,就是这么用的,频繁正反转,用伺服电机貌似200W就足够了,用几年了没坏过
19-06-25 10:58