登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:为什么加速过程中母线电压升高呢

点击:5217 回复:22

一台德力西CDI9000,空载一切正常,带载运行到20HZ报过压,测量实际母线电压确实有升高,电机也没有问题,不知道问题出在哪里了?
19-06-24 14:50
各位大师多多指点表情
19-06-24 14:51

设备联动,被其他设备拖动,处在发电状态。如果没有联动设备,检查主滤波电容及电压检测回路滤波电容。
最后修改:2019/6/24 14:57:32
19-06-24 14:54
19-06-24 15:02
多大机器?如果是小机器,前面有没有变压器,稳压器之类的东西?大机器你查电机对地电阻,没问题的话你换主板试试吧!我只能说业界流传的一个软件版本有BUG,极端情况下会触发此类故障!
19-06-24 15:33

引用 在 2019/6/24 14:54:41 发言【内容省略】

楼主说,带载运行,运行到20HZ。
似乎与“发电”无关。带载运行,升速到20HZ的过程,母线电压只会有下降的趋势,不会有升高的趋势。
最后修改:2019/6/24 17:07:10
19-06-24 17:05
可能设备有一定惯性,频率上升速度,高于设备上升速度,即设备由于惯性的原因导致其升速慢于变频器的频率增长速度,过压是有可能发生的。
最后修改:2019/6/24 19:29:50
19-06-24 19:23
没见过这种情况,这么多年调试只见过电压下降的
19-06-24 19:37
加速中电压升高报过压本人遇到到过两例,一台是正弦,在维修部带小电机不报故障运行正常,到现场接水泵一启动就报过压,最后检查是母线大电容有一只漏液已经没有容量造成,更换电容后到现场恢复正常运行。另外一台是AMB用于拉丝机的变频器,现场频率到10多HZ就报过压,用指针表测量母线电压也确实升高了,升高的电压和变频器检测到的电压一致,拉回来反复测试正常,找几十KW的大电机测试运行正常母线电压正常,拉回现场还是加速时要报过压,恢复出厂值也无效,最后把运行模式从矢量改为VF就正常了,分析这台变频器故障是因为现场环境恶劣,旁边有盐酸池,测量电机三相绕组对外壳阻值也比较小,再加上拉丝负载重惯性大等等综合原因造成了奇怪故障。
19-06-24 20:25

引用 gku0223KKXxJ 在 2019/6/24 19:23:22 发言【内容省略】

被动负载,亦步亦趋,电动机带着还能让负载超过电动机转速?负载岂不成了永动机?除非,负载有严重不平衡性惯性,比如,大惯量偏心轮负载。
至少不是这个原因。
最后修改:2019/6/24 20:40:39
19-06-24 20:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯