引用 jinqiaoma 在 2019/6/24 12:45:13 发言【内容省略】

对的,不是随便可以改的,行车有专门的安全部门来检测的
19-06-24 15:17
1,你要看有没有刹车,要考虑进去,刹车要单独给电源,不能使用电机电源。
2,你看电机是不是锥形转子,如果是的话更麻烦。
19-06-24 17:22
电机有刹车。
能再详细点说明吗
最后修改:2019/6/24 17:28:52
19-06-24 17:27
汇川在行吊上用的不少的,最常见的是280和320,根据楼主提供的数据,大车的两个电机是2.2千瓦,最省钱也得用5.5千瓦的变频,但加速时间要比较长,这样的话工人会有意见,建议还是用7.5千瓦的,这样你的加减速时间就算是3秒都没问题,建议你的最高运行频率30HZ,这样行吊走起来还是比较平稳的
19-06-24 21:18
起重有专用的变频器
19-06-24 22:51
那个主要是相对主吊电机而言,行车没有特殊要求
19-06-25 22:13
普通变频器起动时转矩不够
19-06-27 22:07