主题:大家好,请教台达驱动器asd-a2-0421-L报AL.001

点击:3818 回复:12

只接控制电源L1c,L2c,别的都不接,报AL.001,查错误代码意思是过流。哪位有经验指点一下,哪个件坏了?谢谢!
19-06-20 00:01
查下
19-06-20 09:16
可能是没接编码器?你把马达和编码器接上,看看还报错不。
19-06-20 09:57

引用 LauLOqMZEsab 在 2019/6/20 9:57:14 发言【内容省略】

不接编码器会报编码器故障而不是过流,楼主查查电流检查
19-06-20 11:37
   需要维修支持吗?我们是台达维修专家,AL001修一千几百台了。
19-06-20 22:58
专家,修了这么多台达的,可以分享一下维修技术吗?[斜眼笑]
19-06-24 11:26
我遇到一个 电流检测没问题 把电容换一下就好了
19-07-10 17:28
谢谢6楼啊
19-07-31 11:16
请问楼主找到原因了么。分享一下表情我也有个这样的问题
最后修改:2019/8/13 22:16:31
19-08-13 22:08
没有呢,前几天把电源驱动板上电源部分电容都摘下来测了一遍,发现有一个容量变小,可是换了还报001,还放着呢