主题:PLC和开关电源这样接可以吗?
点击:5018 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
诚邦
这样呢?可行吗?说真的,手册没怎么看过
19-06-18 17:26
11楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
诚邦
在 2019/6/18 17:26:11 发言
【内容省略】
不行啊,不要接PLC的输出端com和24V,这个是PLC自带的24v电源,楼主可以自己送电测试一下
19-06-18 17:30
12楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
诚邦
在 2019/6/18 17:26:11 发言
【内容省略】
开关电源的24V不要与PLC的24V接到一起
开关电源的24V不要与PLC的24V接到一起
开关电源的24V不要与PLC的24V接到一起
重要的说3遍
最后修改:
2019/6/18 17:32:49
19-06-18 17:30
13楼
编辑
引用
管理
hs82463789
楼主有没有通电测试过?想看看结果,到底是不是可以
19-06-18 17:39
14楼
编辑
引用
管理
诚邦
我就是不确定,所以才来论坛求助大神们的
19-06-18 17:45
15楼
编辑
引用
管理
诚邦
这样可以??有时间我要试一试
19-06-18 17:45
16楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
前提你的明白PLC输入点用正信号还是负信号?如果用正信号,com端接0V,如果用负信号,com端接正,一般情况下外接电源功率都选择的大一点,PLC上的一点点容量直接空在那里,你想因为外部信号把PLC电源弄挂了不是更麻烦?要用也行,外部电源的0v和PLC自己带的0V连接在一起就好了,千万不要把正极互相连在一起……
19-06-18 18:52
17楼
编辑
引用
管理
诚邦
明白了,谢谢
19-06-18 18:57
18楼
编辑
引用
管理
诚邦
弄明白了,谢谢
19-06-18 18:57
19楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上的COM +24V本身就是外供DC24V电源,只是这个容量很小,只有几百mA;
如果用外部电源,只需要把0V与COM相连,+24V是不能连的,否则可能损坏PLC;
19-06-18 20:20