主题:装一新电表 5.5KW 电机空载一小时0.1度, 咋回事??
点击:2362 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
jint
楼上回帖被删除,意在提醒下,请不要简单地重复回帖,可以进行补充一下的哦。
19-06-17 15:41
21楼
编辑
引用
管理
KingM7WE
这样的话 电厂的电表也应该不走吧 三个小时呢 5.5KW空载最少也等同于0.75KW的电机满载 ,那0.75KW电机开三个小时不耗一度电,这么理解可以吗 感觉也不对呢 线肯定没接错的啊
19-06-20 10:47
22楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
你的电能表接在哪里?接在变频器出线端影响计量,最简单的校核方法是测输入端电压和电流,算出功率和电耗,与电能表的累加值进行比较。
19-06-20 11:49
23楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
很好理解的问题,咋还转不开磨
你轻载登泰山,与辎重爬泰山一样吗
“电厂的电表也应该不走吧”很奇特的想法
“ 5.5KW空载最少也等同于0.75KW的电机满载”依据什么?空想?
0.75KW的电机满载起码2度电(三小时)
“那0.75KW电机开三个小时不耗一度电,这么理解可以吗 ”空载吗?
如果是同样的电路---理解正确
你还没回答网友问题,电表装在变频器前,还是装在变频器后,几个人问过的。
19-06-20 12:59
24楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电表只能变在变频器进线前,不能装电机与变频器之间;
另外空载时功率本来就很小的;
19-06-20 19:19
25楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是这样,我知道一般的交流电机(正常状态)在额定转速点,空载损耗也就是占电机额定转矩的2-3%左右。这相当于其额定功率的2-3%。一个5.5kW的电机,额定转速点的空载损耗是110W-165W左右。这是有功损耗,是电表要计量的。仅此而已。
19-06-20 20:05
26楼
编辑
引用
管理
329345277
楼主如果把电机直接接在电表后面不过变频器呢,试一下看看什么结果
19-06-21 13:05
27楼
编辑
引用
管理
woshimomo826
你这是有功表 只计量有功电量。。。你空载的话 电机有功只有机械效率所占用的那一部分
19-06-22 08:28
上一页