引用 jinqiaoma 在 2019/6/16 3:11:04 发言【内容省略】

    并不是挑战三十KVA电力变压器的极限,这是原有的,还要负责几户居民的生活用电,没有增容的可能了,要二十几万。由于井太深,口径大所以深井泵选用的是二十五千瓦。郊区用,主要用于灌溉。
最后修改:2019/6/16 7:51:14
19-06-16 07:35
压价太大,接触器乱跳,启动不了,关键是违反安全操作规程啊,一旦造成事故你全责呀,没必要这么做
19-06-16 08:27
短时间过载,对变压器来说没啥问题。只是我不知道潜水泵启动要多长时间。另外可用其他启动方式呢。毕竟星三角启动电流是短时间是额定电流的9倍,还是要小心谨慎为妙
19-06-16 09:55
星三角转换时间多少?
电容容量多少?
不过这样做变压器很可能闹情绪罢工哦!
19-06-16 10:08
 估计有点够呛,可以降压起动试试看。
19-06-16 15:14
如果加上变频器,肯定没问题。直起我觉得有些玄乎啊。
19-06-16 15:36
等明天运行结果。。
19-06-16 17:14
只要电机能转起来,没问题,变压器相当于软启动了。哈哈。启动瞬间电压降对电机启动很有利。当然,注意变压器的热过载。磁饱和不要时间持续太长了。
19-06-16 17:56
有些电潜泵采用小型变压器把380v升压为690v或1000v甚至更高,以降低深井电缆的压降,利于野外或海上平台电潜泵顺利启动运行,不知楼主的电潜泵额定电压是否属于此类。一般升压变压器与电潜泵容量都是成套匹配购买,且略留有余量,但问题往往出在变压器电源侧线路太远,导致电源侧启动时压降太大,启动失败或勉强启动但长期低压运行,导致频繁烧电机。我厂矿井有类似电潜泵,不过现已关停。
19-06-16 21:57
附件 IMG_20190611_104047.jpg
    从哪里能看出来是星角启动。图片还不够清晰吗?
附件 IMG_20190616_104323.jpg
 主要是向这里打水。80吨。
附件 IMG_20190616_160117.jpg
 调试工作进展的很不顺利。启动柜到现场才发现,QZB主线全部接错,负载端藏在了面对变压器的正后面,装配师傅好像是没长大脑。紧急调整试车。
附件 IMG_20190616_103910.jpg
  这是个老式变压器。S9 型过载能力极强。竟然在减压启动期间反转,全压后正转抽水一次成功,多次试机均成功运行。调整后,启动电流不足70安运行电流。49.45.44安。运行一段时间后,电流降到了40安以下。出水量量足够大。明显轻载。