主题:数字波段开关编码问题求助
点击:1139 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
xyh978
第一张照片的开关坏了,原来厂家也是是定制的,时间太久买不到,现在买第二张照片那种,但输出结果要与第三张照片编码一样,怎么编程。PLC是FX1N-60MR-001。
谢谢!
19-06-10 11:52
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
实物照片有吗
19-06-10 13:48
2楼
编辑
引用
管理
xyh978
这种编码是03年,厂家定制,厂家也没有了,只有想办法替换。就是楼上第二张照片那种编码输入PLC后,输出编码要跟楼上第三张照片一样。
最后修改:
2019/6/10 13:57:42
19-06-10 13:56
3楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
大概看明白了,你要用买到的(图2)档位开关---18421编码(5位),替换图1原来的档位开关(?编码,没砸么)。
看图1表(输入),对应图3(输出),档位/主轴转速/平旋盘速度,都一样,是个输入对输出的关系。没错吧---小菜
稍候
19-06-10 14:23
4楼
编辑
引用
管理
xyh978
就这意思,太好了,怎么处理,谢谢!
19-06-10 14:25
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
先做一个表,对应关系
找出输出要求,比如Y25-YV5,其输出在4,5,6,13,14,15 六个档位。
偶用了最笨的方法,但验证最简单。有简单注释,可能有漏洞,再聊。
这是用欧姆龙软件做的,三菱你自己转换
注意:新的档位有“0档”,如何处理,你结合实际处理,这程序“0档”等同“3挡”。
19-06-10 15:44
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
sorry 已经发现bug
修正之一,还有类似
19-06-10 16:04
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
原开关好像是输入对应输出(根据输出要求定制的编码开关);一般地,则可认为档位对应输出。
新买的,则是按通用顺序编码;或可以,新的档位与原输出对应起来。
或者按其他适合的方法。
19-06-10 16:39
8楼
编辑
引用
管理
xyh978
耶,都搞好程序了,神速啊,辛苦了。
又在瞎忙其他维修,未能及时回复,见谅,过几天验证试一下。
19-06-11 20:31
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
实际上最好的解决方案,是将图2逻辑转图1逻辑,这样可以避免图1的X7-X13还有其他用途。
19-06-12 08:00
上一页