主题:松下PLC输入时间滤波
点击:1886 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
试了,设成0也没有影响
19-06-10 23:00
11楼
编辑
引用
管理
变量请用_线
您的意思是设置为0ms后还是会有一个默认的过滤时间?
Mark一下
19-06-11 08:12
12楼
编辑
引用
管理
10011001
引用
变量请用_线
在 2019/6/11 8:12:54 发言
【内容省略】
因为受硬件的限制,,,不可能是“0ms”的过滤时间。这个“0”只是表示了这个型号(品牌)PLC最小的过滤时间。
19-06-11 11:35
13楼
编辑
引用
管理
crazytomVMtx
没有滤波,但是PLC的巡回扫描原理会自动实现一个滤波功能。这个时间要看程序长短来决定。
19-06-11 18:35