主题:FX1N时间继电器T与数据寄存器D的问题求助
点击:4071 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
新人学习PLC有一问题不太明白,如果我在梯形图里同时用T0 ,T1,T2,同时使用数据寄存器D100。也就是T0 D100,T1 D100,T2 D100 .我通过触摸屏来改变D100的数值,是不是三个时间继电器的数值同时改变。
19-06-07 19:36
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
理论上是的,但是具体楼主需要截图上传程序
19-06-07 19:37
2楼
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
好的我把我写的简单的梯形图发你看下
19-06-07 19:38
3楼
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
19-06-07 19:47
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
可以的实现楼主说的那个功能
但是楼主需要注意三菱PLC里面定时器分
T0~T199为100ms定时器
T200~T245为10ms定
19-06-07 20:34
5楼
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
谢谢斑竹老大指点。我就是做一个简单的时间循环,用触摸屏调用寄存器里的数值
19-06-07 20:38
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
三个定时器可以用同一个数据寄存器作为设定值用,改编寄存器值后就会改变三个定时器的设定值。
19-06-07 21:11
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
如果你目的就是要三个定时器设定值一样,就这样做好了
19-06-07 22:45
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
编号相同的数据寄存器,认为是同一个数据寄存器;
其值改变时,分布于各处的该器件,数值同时改变。
19-06-08 00:47
9楼
编辑
引用
管理
莫头脑
是三个时间继电器的数值同时改变
19-06-08 06:58
上一页