登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX5U能与F800变频器以太网通讯吗?
点击:2562 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ouyang69229
三菱FX5U与F800变频器采用以太网modbus/tcp能直接通讯吗?
19-06-06 15:19
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ouyang69229
在 2019/6/6 15:19:57 发言
【内容省略】
F800没有以太网接口,PU口是RS485并非以太网。
19-06-06 15:41
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-06-06 15:46
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX5U也自带485,用485通讯。
19-06-06 15:47
4楼
编辑
引用
管理
465010287
告诉FX5U,产品支持TCP协议,自带RS485接口,变频器同样也要支持MODBUS TCP协议通讯才行
19-06-06 17:36
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
加串口服务器把变频器支持的Modbus RTU转换为Modbus TCP就可以了!
最近用北辰的Modbus RTU转Modbus TCP网关就解决了一个西门子200 Smart和施耐德ATV312变频器Modbus TCP通信的问题
最后修改:
2019/6/6 20:13:20
19-06-06 20:12
6楼
编辑
引用
管理
ouyang69229
这个了解的谢谢
19-07-22 17:40
7楼
编辑
引用
管理
ouyang69229
我买了一个modbus rtu转modbus tcp的转换设备,使用串口测试正常,使用时通讯不了,是不是我程序有问题,求指点
fx5u 运行程序 adprw H1 H6 H8 K1 K2 M0
19-07-22 17:46
8楼
编辑
引用
管理
ouyang69229
购买了rtu转tcp,串口测试正常,程序通讯不了
19-07-22 17:47
9楼
编辑
引用
管理
ouyang69229
这个了解的,谢谢
19-07-22 17:48