三菱DSZR在回原点时D8340有时能归0有时又不能归0 不归0时m8329会异常输出 请问大神们是什么原因 如何解决 谢谢
19-06-05 21:02
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主的程序方便分享一下吗 ,另外楼主的伺服驱动器是那个品牌的
19-06-05 21:22
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
没归零就是原点回归指令没正常完成造成的,先找不能完成的原因。
19-06-05 21:51
3楼
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
是三菱J3caq驱动器
19-06-05 22:27
4楼
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
请问下 指令为什么会没有完成 没完成的原因大概在哪里 在移动到原点时有时可以归零 有时又不能归零
19-06-05 22:33
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个原点回归有一套固定的动作,从启动后开始快速运行,近点狗信号ON后开始减速,减速到爬行速度后等近点狗信号OFF后,再找到一个零点信号停止,每正常完成时,你要看具体是到哪一步每完成,再看对应的信号是否正常。
19-06-05 23:08
6楼
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
大神 这个没有完成是在原点的时候出现的 并且原点的接近开关灯也检测到了信号 灯也亮了 但D8340的值就是不为0 总有点脉冲数字在里面 大神分析下是什么原因会造成这样
19-06-05 23:51
7楼
编辑
引用
管理
zhenchuanfu
各位 问题已解决 谢谢
19-06-06 11:40
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是还有其他脉冲指令在动作了。
19-06-06 11:53
9楼
编辑
引用
管理
BOBO3221
是不是零点信号的问题
19-06-13 11:18