主题:有没有一种停电了靠电容还能够运行个0.1-1秒的伺服系统,不想用UPS
点击:2279 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
dlr
在控制电源前是否可以考虑试加超级电容?
19-06-04 21:41
21楼
编辑
引用
管理
一路向南OXZV
19-06-05 16:31
22楼
编辑
引用
管理
121111115
能不能科普一下需要那0.1-1S的时间做什么?难道你想用继电器切换备用电池供电系统使得伺服系统继续工作?
19-06-05 16:41
23楼
编辑
引用
管理
zyzzxgm
楼上你这个是什么型号的说明书,台达A2 我怎么没有这个参数
19-06-05 16:53
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一般情况,变频器的控制电源都是两路供电,一路是直流母线供电,一路是外部独立供电。就像你的图示所指。这两路电源是任意其一。你可以试试用直流母线延时放电,看看控制电源是否也是跟着延时消失的。如果是,那说明在母线上加电容就可以了,省事。
19-06-05 16:55
25楼
编辑
引用
管理
zyzzxgm
设备主轴是变频大电动机,惯性大,停电时从机伺服电机会不同步的,产生弊品
19-06-05 17:23
26楼
编辑
引用
管理
zyzzxgm
设备主轴是变频大电动机,惯性大,停电时从机伺服电机会不同步的,产生弊品
19-06-05 17:26
27楼
编辑
引用
管理
一路向南OXZV
三菱JE系列的。
19-09-20 22:44