10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
固态继电器或者固态接触器,就是双向可控硅做的,过零触发的。也是正弦波,把这个略微改一下,变成可移相的,不就是软启动加接触器旁路的了吗?双向可控硅很成熟的呀,不容易坏吧?所以,采用双向可控硅移相控制,然后给一个高电平全触发,就相当于固态全导通了。
19-05-31 15:20
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
功能一样,是指实现的功能一样,但电路不一定一样吗?
也确实存在,设计得较为复杂的电路。
19-05-31 15:34
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
旁边那个是变频器还是软启动器?
下面做得有点随意!
19-05-31 19:49
13楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
功能一样可以有多种方法,用自己最拿手的就好。
19-05-31 21:09
14楼
编辑
引用
管理
goldage
第二个图,有点不明白楼主为啥喜欢这样的布局,小的控制元件干嘛放底下而不是放上面,感觉有点怪
19-05-31 21:13
15楼
编辑
引用
管理
修不好再说
我们这里消防不准用软起,变频器。
19-06-01 10:54
16楼
编辑
引用
管理
超级大手
简单的事情为什么偏要往麻烦方面去努力。
19-06-01 13:10
17楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
修不好再说
在 2019/6/1 10:54:28 发言
【内容省略】
说的很对。东北地区几乎也是这样要求,但是设计院经常设计为软启动器启动。不过没有硬性规定。好像只是不建议使用。具体解释就是有源器件可靠性不高。
19-06-01 14:15
18楼
编辑
引用
管理
465010287
看不懂,大神。不知道是啥功能。
19-06-01 23:29
19楼
编辑
引用
管理
zq3076
我就喜欢简单明了的柜子,本人改造过好多项目,十几年前的柜子东西多的要死,其实就是那几个功能要那几个反馈,加各种继电器,恶心的要死!
19-06-02 18:20