求三菱PLC称重程序
19-05-28 20:42
这要看你用哪种方式了,模拟量或者通讯都可以。
19-05-28 21:24
三菱没有专用的称重模块,根据上面的方法可以做。
19-05-29 07:24
模拟量精度是个问题。通讯的话一般是modbus的。
19-05-29 08:19
摸拟量
19-05-29 20:48

引用 久别的人OgyA 在 2019/5/29 20:48:38 发言【内容省略】

模拟量主要是要注意分辨率,比如量程是8公斤,0-10V输出,PLC用FX2N-2AD模块,这个模块的分辨率是4000,那么分辨率就是2克。如果你要1克的精度,就达不到了。
19-05-30 08:19
如果模拟量精度要高,再选择好些的模块,FX3U-4AD等,可以选择高精度的。
19-05-30 08:53
精度越高,价格越贵表情
最后修改:2019/5/30 9:37:20
19-05-30 09:37
楼主不准备描述下更具体的情况吗?拒绝一切不提供具体内容的简单发帖哦
19-05-30 09:58
进来向大家学习学习了
20-11-12 14:05