如图,这是海利普变频器的柜子,进出线均设有howcore电抗器,xyz和uvw那边进线那边出线?
19-05-26 15:33
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
现场资料图纸都没有,网上也搜不到,现场等。。。。
19-05-26 15:35
2楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
电抗器上有个注明,靠近底座XYZ,上端UVW,
19-05-26 15:37
3楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
型号进电抗线acr-0150-094u。。。,出线电抗ocr-0490。。。
19-05-26 15:43
4楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
还是这种根本就没有顺序要求
19-05-26 15:47
5楼
编辑
引用
管理
646270767
一般情况下是X. Y. Z接进线,U.V.W接出线。供参考
19-05-26 15:51
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
一般都是上进下去的
19-05-26 18:18
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
正常的是上进下出
还有就是UVW XYZ这个进出线是按照顺序排的!
19-05-27 08:56
8楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
当天弄好了,上进下出,UVW进,XYZ出,是联系拆这个柜子的人问了他,还能大致说出来的。
19-05-28 10:06
9楼
编辑
引用
管理
电气自动化设
一般接线原则上进下出。XYZ接电源端,UVW接电机。不会错。它是提高电动机功率的。