主题:用控制器IND560梅特勒,西门子1200PLC做称重实验采集不到电压信号?
点击:1660 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
引用
pqsh
在 2019/5/20 16:20:10 发言
【内容省略】
蒙圈了,接了一路模拟量输入,四路输入,两路输出全亮,。。。。。电压12.5v
19-05-20 16:44
11楼
编辑
引用
管理
1491272663
采用通讯的方式更方便
19-05-20 21:39
12楼
编辑
引用
管理
goldage
传感器模块那边是0---10V过来,到你这里怎么变成12.5了,你不接PLC是多少啊
19-05-20 21:43
13楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
我量称重控制器的模拟输出端子,也是12.5V
19-05-21 08:03
14楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
你好,我也想用通讯采集,可仓库找了半天也没找到CM以及CB
19-05-21 08:14
15楼
编辑
引用
管理
goldage
在电子称系统中,西门子称很多是用三个传感器,传感器供电是10----12V,但组成电桥后进去转换模块后,没压力时候会有一个小电压(可以通过校准),但这个电压怎么样都不会大到和电源一样,由于不清楚你这个系统的结构,不敢判断到底什么原因造成有这么大的电压
19-05-21 20:59
16楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
模拟量做称重,精度够吗
19-05-21 22:07
17楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
就因为这个故障,把整本手册看了一遍
原来是没有把量程标定的参数设定好
不过0-10V电压信号不稳定,导致PLC读取的数据总是在浮动。。。。。。
19-05-22 13:34