主题:用控制器IND560梅特勒,西门子1200PLC做称重实验采集不到电压信号?

点击:1660 回复:17

引用 pqsh 在 2019/5/20 16:20:10 发言【内容省略】

附件 IMG_20190520_164209.jpg
蒙圈了,接了一路模拟量输入,四路输入,两路输出全亮,。。。。。电压12.5v
19-05-20 16:44
采用通讯的方式更方便
19-05-20 21:39
传感器模块那边是0---10V过来,到你这里怎么变成12.5了,你不接PLC是多少啊
19-05-20 21:43
我量称重控制器的模拟输出端子,也是12.5V
19-05-21 08:03
你好,我也想用通讯采集,可仓库找了半天也没找到CM以及CB
19-05-21 08:14
在电子称系统中,西门子称很多是用三个传感器,传感器供电是10----12V,但组成电桥后进去转换模块后,没压力时候会有一个小电压(可以通过校准),但这个电压怎么样都不会大到和电源一样,由于不清楚你这个系统的结构,不敢判断到底什么原因造成有这么大的电压
19-05-21 20:59
模拟量做称重,精度够吗
19-05-21 22:07
就因为这个故障,把整本手册看了一遍表情表情表情原来是没有把量程标定的参数设定好表情
不过0-10V电压信号不稳定,导致PLC读取的数据总是在浮动。。。。。。
附件 微信图片_20190522133249.jpg
19-05-22 13:34