定做6芯或7芯电缆。
19-05-19 12:06
教材上说过:3相交流电机,功率超过15KW就要降压启动,不能直接启动。将电机的3个短接片拆掉,接6根线到启动控制电柜中,由电柜控制电机的星三角启动和运行。
19-05-19 16:19
22KW用星三角启动?这配电容量得多小啊。
19-05-20 09:40
以前再电缆厂定制过6+1电缆,好几万米的订单,用2根3+1感觉浪费,所以去定制的
19-05-20 11:15
就决定用6根10平方的线了。效果如何。项目完事后就知道了。谢谢大家了
19-05-20 13:37
22kw不大啊,直起应该没问题的。
再说,这电机设计时,连接片都安装好了,看下名牌估计就没准备让你星三角启动
19-05-20 15:49

引用 yao0nie0 在 2019/5/17 21:42:25 发言【内容省略】

10平方的线可以的,线的材质可以使用YJV的就可以了,这种线防腐耐温正合适