主题:10KV电缆与信号传感器控制线共桥架互相干扰吗?

点击:2616 回复:16

如果确实是这个原因,则主要应当是电场干扰,比如感应电压。
电路板损坏的是什么位置,若是接口电路损坏,则有这种可能;不过现在的电路板,保护措施应该比以往完善得多。
有点好奇,10kV电缆外部,不知用感应验电器,能否检测到是否带电,但未试过。
19-05-19 22:37
10KV胶联电缆应该有半屏蔽层和金属铠,按理说是 应该没问题的吧。
19-05-22 09:00
电脑接地线接到机器的外壳上了,外壳的接地应该是和主接地接一起了。
19-05-22 09:02

dlr

引用 fuliang98 在 2019/5/22 9:02:45 发言【内容省略】

可测量下电脑零线与真的接地线间有没有电压,如果有电压则电脑接地或供电存在问题。
最后修改:2019/5/22 21:46:20
19-05-22 13:11
不管咋说,强弱电电缆分开布线安装,这是EMC电磁兼容的最基本规则。放在一个桥架里这么做确实没戏。分开布线,离得越远越好。
最后修改:2019/5/22 16:23:39
19-05-22 16:22
干扰能引起烧板,这说的太牵强了,很可能是接线问题或是电源隔离方面的问题。
最后修改:2019/5/22 17:30:00
19-05-22 17:28
有可能,反正我司的产品整改前bci是会炸鸡的
19-05-22 19:02