主题:关于机器停止按钮和急停开关的功能
点击:4023 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一个是自由停车,一个是减速停车,通过端子切换;
自由停车时应当用了外部抱闸;
19-05-05 09:10
11楼
编辑
引用
管理
447388891
从上往下数第四种。
19-05-05 09:45
12楼
编辑
引用
管理
447388891
他们接变频器的端子不是接在一个端子的吧!
19-05-05 09:48
13楼
编辑
引用
管理
changmike
变频器里的制动方式?按理说外部接线是一样的
19-05-05 16:15
14楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
查看一下电路图可能结果
猜测,既然是PLC控制,急停--直接刹车
19-05-05 17:08
15楼
编辑
引用
管理
447388891
如果变频器是减速停机那是一下刹车不住的。
19-05-05 17:18
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
447388891
在 2019/5/5 9:48:23 发言
【内容省略】
查下端子定义,一般是通过一个端子的ON/OFF状态切换的;
19-05-05 18:56
17楼
编辑
引用
管理
447388891
师傅,你的意思是一个端子设置两个功能,还是怎么接线。
19-05-05 19:21
18楼
编辑
引用
管理
447388891
急停是自由停车,那停止按钮是减速停机,那接线是怎么接,变频器参数要怎么设置,怎样才能实现。
19-05-05 19:29
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
理论上急停就是有紧急状况,所以配上抱闸实现短时间内设备运转停止!
正常停止很多是减速停止,差异在于停止速度和停止方式
我的理解就是急停多数是安全考虑!