设备上正常使用的226cpu,今天突然就不能用了,而且灯一直在闪烁,我把所有输入输出模块都拆了,只接电源,依旧是这样。测量220v电源正常,plc上DC24V电源不正常,只有不到10V的电压。请各位给帮忙判断一下一下故障,最好能指导维修一下。
19-05-04 22:12
1楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
三个指示灯都闪烁吗
19-05-04 22:30
2楼
编辑
引用
管理
limassol
遇到过这样的情况,PLC内部电源板故障
和TS4141的2个脚并起来的那个二极管看看有没有击穿
最后修改:
2019/5/4 23:17:14
19-05-04 23:06
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有同款的电源板换块试下;没有就送修;
19-05-05 07:02
4楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
是的,都闪烁。没有24V电压
19-05-05 07:15
5楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
我能不能外接24V电源测试一下,把程序先读出来也行。我应该把外接开关电源的0V和24V接在哪?
19-05-05 07:17
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
把PLC内部电源断开,只给PLC送220V,观察一下
19-05-05 07:33
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
换个电源板吧,电源板输出的电压有几种,不单纯是24V,接上24V没有用的
19-05-05 08:23
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
有现成的电源板,换块试试就知道了
19-05-05 10:49
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
打开PLC 在电容两端供24V就行了,先把板上故障找下,我这样修过两台机
19-05-05 12:10