10楼
编辑
引用
管理
wen307wen
我的L30ERMS也出现这个问题,把安全签名启用后就正常了,AB解释是存储可能出现问题了,建议把安全签名启用试试
23-12-05 16:25
11楼
编辑
引用
管理
thomas_top
电源故障。一般是硬件问题。换个电源会好
24-01-29 11:10
12楼
编辑
引用
管理
346953791
看来AB的PLC程序丢失不是个例。。我们有一台L72也是运行中报错,然后查代码是程序丢失。。
24-01-30 08:52
13楼
编辑
引用
管理
fentai
有一批L61在我们工厂环境也运行时偶尔程序丢失,后来升级了固件和程序版本才没有出现过这个问题。
24-03-08 12:33
14楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看来也不是铁板一块了 不是那么神的plc了