登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:施耐德M218系列PLC实现Modbus ASCII Slave

点击:2603 回复:25

一、通信参数
起始位:1位
数据位:8位
校验位:偶校验1位
停止位:1位
波特率:9600bps
物理层:RS485
站号:1
通信协议:Modbus ASCII Slave
通信参数设置如下图所示:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
二、PLC相关变量对应Modbus寄存器编号和实际地址:
施耐德M218系列PLC经过刷新固件后支持01\02\03\06\15\16等功能码,分别可以对输入输出进行读写操作
附件 image.jpg
三、所用到的变量:
所用到的全局变量如下所示:
附件 image.jpg
四、PLC逻辑程序:
该PLC逻辑程序如下,初始化时给MW0、MW1、MW2、MW3分别赋值0、1、2、3;初始化时对MW4、MW5、MW6、MW7进行清零;程序每1分钟对MW0~MW3进行加1操作,当MW0~MW3各大于6000时,各自清零。
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
五、使用Modbus Poll调试助手测试
附件 image.jpg
通信成功!
六、相关PLC程序和Modbus调试助手提供下载:
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
最后修改:2019/4/22 23:36:52
19-04-22 15:14
楼主给力啊。
施耐德的PLC非主流啊。
19-04-22 15:16

引用 sxjice545 在 2019/4/22 15:16:30 发言【内容省略】

施耐德也很主流滴!
19-04-22 15:24

引用 guanyumou 在 2019/4/22 15:24:07 发言【内容省略】

楼主v587,表情
modicon第一台plc(和dec有争),梯形图编程,modbus协议,现在属于施耐德.
19-04-22 16:17

引用 pqsh 在 2019/4/22 16:17:03 发言【内容省略】

版主对于modbus发展十分清楚!
19-04-22 18:38

引用 sxjice545 在 2019/4/22 15:16:30 发言【内容省略】

施耐德的PLC小型PLC,不是施耐德自己生产的,是专门为了占领中国市场而找人代加工,刚刚出来时候出过一些问题,但是现在据说成熟了,而且目前施耐德PLC市场占有率应该在百分之间,排名好像前十名,这是2018年的排名,排名仅供参考。
但是施耐德中大型PLC,非常好用的,
19-04-22 21:40

引用 qq362176248 在 2019/4/22 21:40:20 发言【内容省略】

施耐德PLC历史回顾的好!表情
19-04-22 23:16
很少碰到啊。
楼主这编程软件哪里弄的?
19-04-23 11:27

引用 sxjice545 在 2019/4/23 11:27:20 发言【内容省略】

代理商给的!网上也有的!
19-04-23 11:54

引用 sxjice545 在 2019/4/23 11:27:20 发言【内容省略】

你要的话,我这里发给你,百度网盘链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1zaYQyZVZmaiPK30qmck5cg
提取码:br5y
19-04-23 11:55

上一页下一页