登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:四则运算问题
点击:1252 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
我把计数器当前值乘以1000并保持到D10。可是计数器当前值为0啊,为什么会跳出个这么大的数值,重新上电还是这样。是否因为我是用M8000上电一直通来驱动有关?
求大哥指点
最后修改:
2019/4/21 23:29:17
19-04-21 23:24
1楼
管理
学习啦啦啦啦
该帖内容不符合相关规定!
19-04-21 23:25
2楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
上图了
19-04-21 23:25
3楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
上传了几次才成功
19-04-21 23:28
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
既然用32位的指令操作D10,那D11也会被占用,后面的结果就不能放到D11中,用个其它的地址。
19-04-21 23:31
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
明明16位就够了,还偏要用32位,没事找事。
19-04-21 23:45
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
32位的加法与减法占用2个寄存器,乘法与除法占用4个寄存器
19-04-22 07:30
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;32位数时D10是低16位,D11是高16位;
你还对D11操作,不乱才怪;
19-04-22 07:41
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
D11改成D12 D12改成D14你再试试
19-04-22 08:15
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
还是不理解16位 32位的区别了。
19-04-22 09:06
上一页
下一页
工控新闻
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
更多新闻资讯