主题:四则运算问题

点击:1252 回复:13

我把计数器当前值乘以1000并保持到D10。可是计数器当前值为0啊,为什么会跳出个这么大的数值,重新上电还是这样。是否因为我是用M8000上电一直通来驱动有关?
求大哥指点
最后修改:2019/4/21 23:29:17
19-04-21 23:24
1楼
该帖内容不符合相关规定!
19-04-21 23:25
上图了
19-04-21 23:25
附件 278AC7BD-A889-468B-B589-F1C7CE8B3691.jpg
上传了几次才成功
19-04-21 23:28
既然用32位的指令操作D10,那D11也会被占用,后面的结果就不能放到D11中,用个其它的地址。
19-04-21 23:31
明明16位就够了,还偏要用32位,没事找事。
19-04-21 23:45
32位的加法与减法占用2个寄存器,乘法与除法占用4个寄存器
19-04-22 07:30
呵呵;32位数时D10是低16位,D11是高16位;
你还对D11操作,不乱才怪;
19-04-22 07:41
D11改成D12 D12改成D14你再试试
19-04-22 08:15
还是不理解16位 32位的区别了。
19-04-22 09:06