我听我们这里的工程师说原型或者漏型跟PLC的型号没关系     都是硬件来的     那我想问一下不管原型或者漏型怎么区分     接线怎么接      三菱PLC       台达PLC
附件 IMG_20190418_144516.jpg
附件 IMG_20190418_144517.jpg
附件 IMG_20190419_115513.jpg
附件 IMG_20190419_115515.jpg
最后修改:2019/4/20 2:07:13
19-04-19 22:57
漏型、源型和PLC的型号有关系,三菱FX3U型号后面ES的是输出漏型,ESS的是输出源型。
接线方式不同,在FX3U的硬件手册中有接线说明
19-04-19 23:27
FX3U的可以看一下其硬件手册,手册官网有下载http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/
19-04-19 23:31
FX3U的输入接线端有个S/S选择,可以用这个信号跟24V或是0V短接,选择输入信号接漏型还是源型,但是输出是根据不同极性,对应不同型号
附件 1.jpg
19-04-19 23:33
国内常用的FX3U- MT/ES-A等型号,对于输入信号,通过接线不同来选择漏型或是源型信号。
附件 2.jpg
附件 3.jpg
19-04-19 23:51
都是图纸啊
19-04-20 07:16
就是个公用点接24还是0的事了
19-04-20 08:30
就是共零还是共地的问题
19-04-20 08:38
哈哈;现的FX3U/FX3GA/FX3SA是没关系,因为输入PNP/NPN都可以;
之前的FX1S/FX1N/FX2N就有关系了;
19-04-20 08:44
最近刚好听人讲过一点这方面的知识,不知道我理解的对不对,你参考一下
三菱PLC的漏型输入定义:电流从公共端流进,而从输入端流出,即模块公共端外接直流电源的正极,即共阳极电路,源型定义与上相反,即共阴极电路,西门子的定义与三菱的相反