登录
首页 绘图设计软件 EPLAN
回帖 发帖
正文

主题:还记得当年在论坛里发帖让大佬们给纠错的那小白吗?秀一秀EPLAN画的一个小机器控制柜图,打了必要的马赛克。

点击:3156 回复:24

第一个电柜图有点不明白了,竟然会配置辣么多的插座
19-04-16 22:31

引用 goldage 在 2019/4/16 22:31:16 发言【内容省略】

这设备有18个超声波震盒,每一个震盒都得配备一个超声波电源,而这个电源是厂家自己做的,可以调震动频率,震动时间等等的,而这些电源的供电得从我们柜子引出去,也就是那些预留的插座,并且控制这些插座的电源,每九个一组共两组,柜子右半部分的位置就是给那些单元留的。
19-04-17 09:12
12楼
该帖内容不符合相关规定!
19-04-17 09:18
感觉比较规范了,软件确实有些东西不适合我们拿来就用,自定义可能更直观。
19-04-17 12:38
楼主这画的挺好了。
19-04-17 20:20

引用 121111115 在 2019/4/17 9:12:14 发言【内容省略】

千万不要用插座盒来接超声波控制器,时间长了接触不良插座盒要被烧融!用接线端子来接。
19-04-18 07:10
我想知道你的电导率仪是接入plc了还是单独显示的?
19-04-18 07:11
这图纸,纯CAD的画法。如果楼主满足于此,就继续;如果楼主喜欢折腾打算提升,建议先看看软件自带的图纸,学习人家的图纸结构,画法。
19-04-18 19:56
个人习惯,一般来说我喜欢把空开放在第一层,PLC放在下面,再下面一层是继电器,最下面是端子,这样整个布局相对来说电路的走向都是从上到下,楼主你可以打开线槽盖板看一下,如果把第一层和第二层交换一下,走线是不是要清爽许多?个人意见,仅供参考。
19-04-19 11:31
经楼主提醒,想起来了,是有这么回事,当初我也曾“挑过刺”。
也不过几年时间,楼主进步太快了,祝贺!祝贺!
19-04-19 13:07