登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:继上次糟心电工之后——又一奇葩操作

点击:1986 回复:42

原来那个像线管的物体就是电容
19-04-13 20:04

引用 开明9ODW 在 2019/4/13 19:21:28 发言【内容省略】

哈!哈!
看来并不只是我一个人看错了眼!
19-04-13 20:11

引用 老兔子 在 2019/4/12 19:54:04 发言【内容省略】

第一眼看成穿线管+1
19-04-14 09:54
真是人才
19-04-14 10:20

引用 qq362176248 在 2019/4/12 14:58:38 发言【内容省略】

电容确实在这里
19-04-14 10:27
这个可不是好状态
搞设备的是重点在预防性维保上。
要是每天都在做抢修就会进入一个恶性循环中。
费些时间好好捋一下吧!
19-04-14 13:04
照片不够清晰呀,我也以为那个电容器是一个塑料线管呢。仔细一看,是电容器。
一开始,真看不懂照片,以为一台落地扇给扔到废品顿里了。但仔细看,废品堆不会是,因为那个柜子还上着电呢。后来才明白,原来是,泵得的冷却风扇坏了,用落地扇继续实现他冷控制。
话说回来了,工业级的冷却风扇,用单相电机驱动,就有这种毛病。一旦启动回路出问题,电机就完蛋了。为什么不用三相电机呢?换成三相电机驱动,可靠性会提高的。
19-04-14 14:57

引用 kdrjl 在 2019/4/14 14:57:35 发言【内容省略】

这种制冷机压缩机和控制仪表都用单相电,这样它不会去配个三相的风扇了……
19-04-14 15:14
是的,本身就是单相设备
19-04-15 08:16
保险...是保险的下面那个
19-04-15 10:02

上一页 下一页