主题:丹佛斯变频器
点击:2942 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1148068952
一台丹佛斯FC-51系列变频器,送电报AL47故障,查故障代码为24V电源故障,但24V输出很正常啊,散热风机就是24V的,运转正常,查无坏件故恳请各位帮帮忙指点一下。
19-04-11 14:05
1楼
编辑
引用
管理
1539492044
24v 检测出问题了吧
19-04-11 14:30
2楼
编辑
引用
管理
xglihong
请问你的这怎么解决的?“一台丹佛斯FC-51系列变频器,送电报AL47故障,查故障代码为24V电源故障,但24V输出很正常啊,散热风机就是24V的,运转正常,查无坏件” ,查出来是么问题?
19-07-28 18:34
3楼
编辑
引用
管理
威ICVB
我也遇到这个问题12号端子24V电压输出只有21点几伏。求解中。。。
19-09-28 01:22