一台ab400系列变频器带一台250kw电机,空载运行报过压,直流母线在400v到700v波动,怀疑驱动板问题,换,换完主板,运行没问题,过段时间炸机,买了拆机模块换上,用老驱动板还是炸机,怀疑主板有问题,两天白忙了,伤心中,主滤波电容用了8个8200uf.的,感觉不够用的样子
19-04-10 17:58
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
兄弟。感觉处理的有点粗糙锕
19-04-10 20:53
2楼
编辑
引用
管理
xquan
主滤波电容已经很给力了,为什么不把整个变频器换了试试,看还炸鸡不
19-04-10 22:17
3楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
哈哈哈哈哈
19-04-10 22:31
4楼
编辑
引用
管理
beifanggd
神修神对,实在是高!!!!
19-04-11 07:43
5楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
牛人
19-04-11 09:21
6楼
编辑
引用
管理
jxh668
炸到心慌!!!!!以前有个老板自己做变频器,模块都炸了几十万
19-04-13 08:57
7楼
编辑
引用
管理
2238784699
最后研发成功了吗,
19-04-14 13:28
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
炸模块原因没找到?母线电压检测电路是不是有故障?
19-04-14 16:53
9楼
编辑
引用
管理
jxh668
倒是做出了变频器,他自己吹牛说出来的