主题:居然还有PLC通讯线不是屏蔽线的
点击:2754 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
我也是醉了,最近发现居然还有PLC通讯线不是屏蔽线的。
一台机器报警,松下PLC的Error灯亮。
上载程序查看。
检查发现和通讯模块连接用的线居然不是屏蔽线。
让他们换了屏蔽线。类似下图
换后观察两天,没有再出现类似异常。
最后修改:
2019/4/9 10:36:41
19-04-09 10:35
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
运算错误换屏蔽线解决,搞不懂什么套路了
19-04-09 10:45
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
很多市场上卖的成品都没有屏蔽层,或者很次
19-04-09 10:46
3楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
因为我觉得可能是线受干扰,产生错误的信号,发出错误的字节,PLC不能识别。例如程序仅识别十进制的,发来一个十六进制的数。所以程序才会运算错误报警。
19-04-09 10:50
4楼
编辑
引用
管理
711022027
引用
nbnbnb1979
在 2019/4/9 10:50:18 发言
【内容省略】
通讯出错,难道数据没有校验机制?
19-04-09 11:45
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
便宜的国产的电缆?电缆也要买价格高些,质量好些的。
19-04-09 11:47
6楼
编辑
引用
管理
ytthink
这样的问题原因也是很奇怪了。
不是屏蔽的线很多了。
19-04-09 13:42
7楼
编辑
引用
管理
changmike
通讯电缆不带屏蔽确实容易搞出很多毛病
19-04-09 16:23
8楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
这个我真的不知道啊,如何做的?
请指点下。
19-04-09 17:02
9楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
所以有异常还是先换吧。
19-04-09 17:03