主题:三菱和台达变频通讯读取参数仍旧失败
点击:1563 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
现在就想不明白为啥,3U的PLC就不行
19-04-15 16:49
21楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
感谢兄弟,我晚上再试一下
19-04-15 19:39
22楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
这段文字我在书本上看过,可我用的3U,我晚上把通讯字改一下试试
19-04-15 19:40
23楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
已解决,3U的话,我把通讯字格式H87,改成Hc87,然后可以了。妈的真坑
19-04-15 22:36
24楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
学习啦啦啦啦
在 2019/4/15 22:36:51 发言
【内容省略】
D8120的b11和b10都为1的话,表明是无协议!应该是这个意思!