主题:不停地跳是机子本身损坏

点击:1254 回复:14

检查通讯线缆是否连接会损坏。
检查通讯设备是否都在上电状态。
19-04-01 14:15
换个线试试啊!
19-04-02 19:50
没有通讯上,别人给我做实验用的,我搞不好,谢谢你。
19-04-03 12:17
触摸屏背面的地线端子与给触摸屏供电的开关电源的地是不是没接在一起啊(即触摸屏背面的地线端子没接线,只有24+和COM-两个端子接线了)?如果是这种情况就是因为地线未接,通讯干扰引起的画面不断切换。
19-10-23 17:20
这个问题一般是通讯延迟问题,之前我做的也有这样的问题。你在软件里设置下通讯延迟时间