主题:伺服电机原点回归
点击:3248 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
jeffgong
请问大神,现在我有台伺服电机需要回归原点,是通过计数器2的方式,可是现在检测到DOG点了还在一直旋转,无法停止,不知是啥问题。
19-03-28 09:30
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么伺服,回原点是由PLC控制的,你用的什么模块,说的回原点方式是计数器2,用的是QD75定位模块?
19-03-28 09:33
2楼
编辑
引用
管理
jeffgong
三菱伺服电机,QD75MH4模块。
如果检测到DOG ON,应该再移动一段距离就会停止,现在是一直旋转,
我想是不是没有检测到DOG点信号,
大神能给点建议么。
19-03-28 09:37
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
计数器2回原点方式是近点狗DOG信号ON后,要移动PR50参数中指定的距离,距离走完后才停止。
开始检测到DOG信号会减速,你看下原点回归指令启动后,先是快速,后面有没有减速,有速度变化说明碰到DOG信号了。
19-03-28 09:57
4楼
编辑
引用
管理
jeffgong
现在的情况是电机已经处于低速状态,再转不到一圈只要检测到DOG点就应该是要停止的。
19-03-28 10:02
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
计数器2方式不是检测DOG信号停止。是DOG信号ON后减速到爬行速度,并走指定的距离再停止
19-03-28 10:08
6楼
编辑
引用
管理
jeffgong
恩是这样的,只要DOG点ON后,再移动一段距离就会停止,
现在我这个伺服电机按照计数器2这个方式仍停止不了。
还有就是DOG传感器一直在闪烁。
19-03-28 10:18
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
DOG一直闪烁那有问题,正常是碰到DOG开始减速爬行,要离开DOG信号的。
19-03-28 11:32
8楼
编辑
引用
管理
jeffgong
好的,我只能试试这个传感器好坏了。
19-03-28 12:09
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
DOG好试,临时用过其它开关或是用个线短接试下,看能不能走出正常的动作。
19-03-28 12:41