20楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
看到你这个帖子想起来我第一次遇到这种电机综合保护器的经历,那是有人要换油管,我将15千瓦的油泵电机断电,送电时发现这个闸合不上,找了备件发现也是合不上,见怪了?这时一个老师傅过来,用尽力气合上了,我再拉下,试了下,真是得用很大力,当初怕过力把把手拧坏,看来是想多了。
最后修改:
2019/3/23 20:16:49
19-03-23 20:16
21楼
编辑
引用
管理
1015163464
这个断路器不使点劲是合不上的
19-03-23 21:41
22楼
编辑
引用
管理
1530694073
点test,再合。说明跳闸了。一是过流了二是短路了,需要排查下故障。过流的话调一下旋钮,调大电流。
19-03-24 08:40
23楼
编辑
引用
管理
79696669
用力扳到逆时针扳到0位复位后,再用力扳到合闸就可以了。不会坏。
22-06-05 20:10
24楼
编辑
引用
管理
Tivian
先复位 反着拧到位再拧到on位置