主题:求助!!触摸屏和PLC之间的软元件控制!!

点击:1319 回复:10

M40-----丨RST M2
             丨----T5
M40-------RST M22 M23 M24
M40设置了两种触发方式,一种是在PLC内部有计时器,5秒自动触发;第二种是我在触摸屏手动点击触发。
第二种按下M40 可以RST M2 M20 M21 M22,但是第一种只能RST M2
请问这是为什么?
最后修改:2019/3/18 9:01:50
19-03-18 08:48
附件 _17V@@PJ%M【TG%A}8J1J9AI.jpg
上个程序图 你们看看
19-03-18 09:02
如图所示,我M40对M2的RST有一个计时器,
对M22 23 24的直接RST触发,
如果我是在屏幕触发M40 那么可以同时RST M2 M22 M23 M24
如果我是等计时器触发M40 那么只能RST M2
问题是 按程序设计不应该是上面M40触发后 下面的也是要一起触发的吗?
19-03-18 09:05
M40的线圈在哪里,最好是贴出完整的程序。
19-03-18 09:58
时间触发,需要m40导通,然后延时到了才触发。
但是m40d导通rst m22 m23 m24.没问题啊。
不知道楼主要达到什么效果
19-03-18 10:06
只能说你在别的地方用了M22等.
19-03-18 10:38
从这一部分来看的话,你的问题我们没法回答,M2确实要延时才会RST,而M22、M23、M24则立即复位。
如果你想找到原因最好还是整个程序查看。
19-03-18 15:19
他想问的是,为什么M2会被立即复位。
19-03-18 15:20

引用 sxjice545 在 2019/3/18 15:20:57 发言【内容省略】

1.查看m2在其他地方有没有rst m2
2.楼主的延时时间比较短,建议时间调长一点试一下
19-03-18 21:00
这是个问题,可能还有其他地方有RST M2,或者触摸屏是不是对T5有操作
不过这个5s应该是够了。
19-03-19 07:12