我用这种方法控制4台三菱的PLC,出了很多套设备了,只是西门子的没用过,不过应该也是可以的
19-03-18 09:40
可以用com1链接西门子plc,选择232,外部通过232转485链接plc1
PLC2用com2 485链接就好
最后修改:2019/3/18 18:01:40
19-03-18 18:00
这个方法我相信肯定可以的,我准备买转接头回来,他们说MODBUS可以弄,你知道怎么弄吗?
19-03-18 23:48
mudbus的话要搞清楚  mub的地址和西门子的地址怎么对应的
要做从站这些的,主要是数据存储区v区
最后修改:2019/3/19 8:43:51
19-03-19 08:42
你找找你的屏里的modbus驱动有没有modbus server这个驱动,如果有的话把屏和PLC用485串起来,找到modbus地址和屏地址的对应关系,用PLC对着屏的地址读写数据即可,MT6071IE的地址关系是LW0对应40001你找客服问问你那型号的。
屏做RTU主站也是可以的,两台PLC做从站,区分通讯地址读写控制就可以了。
19-03-19 10:42