主题:第一次写三菱的FB,出点问题请教大伙

点击:2441 回复:27

附件 QQ截图20190313103356.jpg
现象:自动测试D0=K105了,已经满足往下跳转条件了,但是K120无法MOV给D0.
出现频次:偶尔出现(十分挠头啊)
PS:排除了程序其他位置写  MOV K105 D0的地方。
最后修改:2019/3/13 14:47:17
19-03-13 10:37
把M1和M1130换成其他触点试试,确定是不是它惹的祸
最后修改:2019/3/13 12:35:27
19-03-13 10:58
可能用上升沿不靠谱。。
19-03-13 11:16
改成不要用上升沿试试
19-03-13 14:45

引用 chi1225 在 2019/3/13 11:16:08 发言【内容省略】

PLC不靠谱 什么靠谱?
19-03-13 14:48
程序里有许多这样的跳转判断,都是会偶尔会卡住。  很无奈啊
19-03-13 14:49

引用 YXBK 在 2019/3/13 14:45:36 发言【内容省略】

程序里有许多这样的跳转判断,都是会偶尔会卡住。  很无奈啊
19-03-13 14:49
把MOVP改为MOV指令;MOVP是加脉冲的指令,条件满足时,检测到上升沿时回执行一次,之后就不会执行了,等待下一个条件。
19-03-13 16:49

引用 变量请用_线 在 2019/3/13 16:49:15 发言【内容省略】

我理解MOVP  MOV 的区别。但我觉得不是这个问题引起的。条件满足了就应该执行 MOVP K120 D0啊
最后修改:2019/3/13 19:10:43
19-03-13 16:55
那你先试试改成MOV行不行
19-03-14 13:50

上一页下一页