:https://pan.baidu.com/s/1C3_o_Sll35i869sHGkVVkQ?提取码:05a9?
西门子发布STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4,主要增加了PROFINET通信功能,此文不做介绍,还增加了Mobus TCP 功能库,此功能早就开放,只不过之前还需要购买,这次算是西门子良心发现了,最近尝试体验了一下与S7-1200进行Modbus TCP通讯。
一.硬件版本: S7-1200? 版本V3.1? ?作客户机,软件版本:TIA PORTAL V15.1
组态
添加硬件,设置IP地址192.168.215
? 2.程序
创建数据块时,"优化数据块访问“去掉,调用S7-1200客户机程序块,填写相应接口参数即可.
一.S7-200 SMART? 版本V2.4? 作服务器
1.组态
添加硬件,设置IP地址192.168.216
2.程序
调用 "MBUS_SERVER”,填写相应接口参数,分配库存储区即可。
三.下载监控结果
四.总结
STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 升级后功能越来越强大,Modbus TCP库免费开放后,与第三方控制器与上位机等更加方便了。PS:与WINCC通讯终于可以摆脱OPC的烦琐了。
最后修改:2019/3/11 7:03:44