求教师傅们:
我用1s和台达VFM-S变频485通讯,走的是modbus ascii方式。
按下启动,变频直接报警,通讯故障代码CE12,查了手册说是“命令信息码太短”。。。不知道什么意思哦?求解答
19-03-10 22:21
1楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
19-03-10 22:24
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
确定是通讯问题么?把程序和通讯说明发一下?
19-03-11 09:41
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
建议把PLC程序贴出来方便大家分析!其实,既然是无协议,通信协议选择Modbus RTU岂不是更好?
19-03-11 11:21
4楼
编辑
引用
管理
三三hAbeGvQx
我的建议是,搞个USB转串口工具,然后用串口调试工具读取下帧,就可以分析了
19-03-11 13:39
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
FX1S没有现成的Modbus 指令,需要自行编制。
19-03-11 15:26
6楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
应该是程序问题
19-03-11 16:14
7楼
管理
学习啦啦啦啦
该帖内容不符合相关规定!
19-03-11 19:11
8楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
我用1s和台达VFM-S变频485通讯,走的是modbus ascii方式。
按下启动,变频直接报警,通讯故障代码CE12,查了手册说是“命令信息码太短
我是一名初学者,希望大家可以帮帮我
19-03-11 20:37
9楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
已上图程序,在10楼