今天修了一台锯床,故障现象是,急停开关复位,启动液压油泵没反应。
测量110伏变压器输出电压110的伏正常。几个保险管也没断。
锯床电柜配备了plc,plc的电源没有。
仔细看了线路结构,110伏电源,回路经过几个热继电器的nc触点,万用表测量每个nc触点,很快发现一个热继电器的nc触点动作后,断开了。而且复位不了。找其规格型号的热继电器更换,故障排除。
点击:1590 回复:19
引用 ycwmjw 在 2019/3/8 21:18:22 发言【内容省略】
为什么热继电器保护不用PLC点写程序而是用热继电器控制PLC电源,这种做法还真少见……