主题:威纶触摸屏MT6070IH和工控板通信不上

点击:3259 回复:17

本人新手,刚开始学触摸屏,现手头有MT6070IH触摸屏和国产仿三菱PLC工控板,想要学习触摸屏如何控制PLC的,现在遇到个问题想请教各位达人老师们,我的触摸屏和工控板用9针串口直连线通信不上?触摸屏上com灯闪红灯,仿三菱PLC工控板上com灯也是闪两次间隔再闪三次交替进行,触摸屏通信口用的是com1,还有个问题为什么我用EB8000编写的程序指示灯怎么没有在触摸屏上显示出来啊?
屏参设置图片已上传,工控板通讯口定义2tx  3rx 用的串口直连线是应该是没错的,还请各位多多指教。
附件 微信图片_20190307093958.jpg
附件 微信图片_20190307094040.jpg
附件 微信图片_20190307094053.jpg
附件 微信图片_20190307094059.jpg
附件 微信图片_20190307094114.jpg
附件 微信图片_20190307094118.jpg
附件 微信图片_20190307094123.jpg
附件 微信图片_20190307094128.jpg
附件 微信图片_20190307094154.jpg
最后修改:2019/3/7 10:53:14
19-03-06 21:36
线不对吧;仿三菱的通讯口的PIN定义先搞清楚;
19-03-06 21:40
1、MT6070iH的COM1口RS232管脚定义如下:
附件 image.jpg
从而得出其管脚定义:
2脚:RS232之接收
3脚:RS232之发送
5脚:RS232之信号地
2、这种仿三菱工控板的DB9母头多半也是RS232通信口,一般用USB转RS232电缆和电脑编程软件链接,从而可以得出
工控板的管脚定义:
2脚:RS232之发送
3脚:RS232之接收
5脚:RS232之信号地
那么再用电缆连接PLC和触摸屏时,需要的是串口延长线,不是交叉线,你先确认一下你的这个一公一母的串口线是交叉线还是延长线?!
3、要确认一下这个工控板DB9通信口输出的是三菱编程口协议还是专用协议(同时专用协议设置也不尽相同),还要看看你触摸屏上选择的是编程口协议还是专用协议!
最好能把你的触摸屏测试工程、PLC程序、PLC相关文档都列出来比较好判断!
19-03-06 22:15
这个还真不知道通讯口针脚定义是什么
19-03-06 22:16

引用 初来乍到的 在 2019/3/6 22:16:16 发言【内容省略】

你买的这个仿三菱PLC应该有相关文档!里面会有说明的!包括它的通信口管脚定义、这个通信口输出的通信协议等等!
19-03-06 22:19
如果你是在淘宝买的,可以咨询一下卖家的,一般他们会提供技术支持的
19-03-07 08:30
通讯不上也就几个主要的问题
1 线缆不对
2 设置不对
3 通讯口坏了
仿的按照123顺序检测吧!二楼版主有接线定义可参考!
19-03-07 08:31
先把PIN口定义搞清,按针脚定义重新焊接一根电缆试了再说;
19-03-07 08:39
卖给你的人正常是知道引脚定义的。线正确了 通讯参数正确才能通讯的。
19-03-07 09:17
我问了卖屏的说触摸屏接口这边接569脚?PLC板子这边是2 tx  3rx
19-03-07 11:01