主题:请教远程模块

点击:1273 回复:16

MOV  HOF  D100
MOV  H111 D101
MOV  H222D102
这个是远程模块的允许转换,采样次数,请教,H0F  H1111  H2222,这个什么意思,手册没有查到
最后修改:2019/2/27 22:38:30
19-02-27 22:12
和CC-link相关的远程模拟量?这你要看这模块型号找到手册,找到对应的远程写入数据地址的定义说明。
19-02-27 22:19
查过手册没有看到
19-02-27 22:38
总要说一下什么模块吧。为什么你们的签名会显示?
最后修改:2019/2/28 7:06:32
19-02-28 07:05
目测是16进制数?
19-02-28 07:48
讲了问题,连用的型号都没提供,怎么解答?
19-02-28 09:23
AJ65s-64ad
19-02-28 10:27
H0f, 表示1111,四个通道允许.
H1111,表示4个通道都是0-5V.
H2222,表示16次采样平均.
19-02-28 10:45
将16进制的换成2进制,再到手册种去对应地址去参考,比如转换允许,转换成2进制,只看最低的4位,为1时表示允许,0表示禁止。
附件 2.jpg
19-02-28 11:02
再看看,学习一下
19-02-28 18:37