这个跟电缆高压试验是一样的,只不过这个是把故障点直接打穿,让其放电。这个方法晚上效果更好一些。
19-02-28 09:02
没用过哦,期待楼主跟进,好学习学习,谢谢~
19-02-28 09:24
是不是用高压发生器,听放电声
19-02-28 09:25

引用 华星电仪 在 2019/2/28 9:25:19 发言【内容省略】

应该是的
19-02-28 10:15
初看我也以为在做电试呢,原来查电缆断点啊,做这个一次价格多少呢?
19-02-28 11:34
这个专业强大,
我们只能用电蚊拍,煤气灶点火器,打火机点火器看看线圈通断
19-02-28 11:49
没见过厂里用的检测设备,网上也没有太多说明,期待楼主继续更新分享!
19-02-28 12:18
仪器很贵吧!看起挺麻烦的
19-02-28 16:35
请外面专业公司做的,按断点计算,3000元一个点
19-02-28 16:51
我们也搞过一次35KV外线有绝缘不良,采用的类似仪器进行查找位置。他们采用的是在一端将线缆连接到仪器上
通电后根据电流反馈仪表上会给出断点距离测量点的长度。
还有一次是专用光缆被施工拉断了也是采用这种方式检查的。室外埋地线缆要是没有这个仪器找问题真的很难!