主题:beijer E300 控制屏和三菱FX2N-16MR 控制屏设定的参数运行几分钟后就丢失了,需要在重新输入
点击:997 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
499689794
plc里面,一些控制的变量。
19-02-28 09:58
11楼
编辑
引用
管理
sxjice545
是否考虑换成同型号的新PLC试试?
OMRON?
19-02-28 10:12
12楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
引用
sxjice545
在 2019/2/28 10:12:55 发言
【内容省略】
这是三菱的,正常是换3u的,2n的只有二手的了。
19-02-28 10:24
13楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
应该是PLC问题,买一个3U 16MR的换上
19-02-28 11:00
14楼
编辑
引用
管理
sxjice545
那就换一个啊
这种成本应该不高吧
19-02-28 12:26
15楼
编辑
引用
管理
499689794
谢谢大神的意见,plc换新了,就差装机测试了。有消息奉上。