主题:三菱J2S-60A伺服器,换新伺服器,有关参数设置问题,请教。。。

点击:3985 回复:25

你可以参考一下,或者咨询一下,我没有用过J2的伺服,但是我的编程线都是叫卖伺服的配送的,每种都有做好的,说明就有卖的
19-02-28 08:06
不好意思,暂时没有用过J2的伺服,你可以直接打到三菱技术中心,我一般都是这么干的,他们会详细解答你的问题
19-02-28 08:09
谢谢,买了一个试试。
19-02-28 09:55
已经咨询过三菱公司,答复:MR-J2S-60A-RY271(旧伺服器)为采购用户特殊定制型号,不提供扩展参数的读取显示功能;并且,三菱公司的J2S系列伺服器配套软件也不提供该“特殊型号”伺服器参数读取显示功能。如有需要,请咨询采购方。
此伺服器是国外一家针织设备配套。
看来,由于特殊用户的商业技术数据版权的原因,想更换伺服器,用读取旧机器参数写入新机器的方法,行不通,到此为止。
最后修改:2019/2/28 11:29:37
19-02-28 10:15
如果,确有原机J2S-60A-RY271用J2S-60A代替的必要,另一种思路是:可不可以把旧伺服器电路板上的2个大主控芯片换到新伺服器上,实现参数的整体搬迁呢?板子上没有其它专用存储器芯片(实际上是有的,在IGBT下面),参数(数据)应该是保存在主控芯片上的。电路板硬件,没发现有什么区别。