登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电容补偿柜异常,判断原因
点击:4710 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
mjinbao
该问题,有一段时间基本正常或未见异常;早几天又出现情况,可判断为补偿控制器的问题,已建议更换。
19-09-08 17:24
21楼
编辑
引用
管理
超级大手
大家看一下电容补偿的重要性
变压器S11-400KVA油寖。设备累计接近400千瓦基本轻载,这是一条粉砂生产线。补偿前总电流600-650安之间的补偿后又发重了
最后修改:
2019/9/8 21:45:01
19-09-08 21:38
22楼
编辑
引用
管理
超级大手
大家看一下电容补偿的重要性
变压器S11-400KVA油寖。设备累计接近400千瓦基本轻载,这是一条粉砂生产线。补偿前总电流600-650安之间的补偿后,总电流350-400安左右补偿电流接近300安
19-09-08 21:43
23楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
从上图片看这个电容柜有问题。主要是补偿电流不平衡,看是电容,接触器,熔断器等那里有问题。正常是电流是平衡的。
19-09-09 08:41
24楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
shjzsxl
在 2019/9/9 8:41:52 发言
【内容省略】
这是我在现场加装的三只电流表 1 是补偿电流 2,3 是总电源电流,
19-09-11 06:34
25楼
编辑
引用
管理
laozhou4
电容控制器显示超前了,所以电容退出属于正常的啊。还有一个就是你的单个电容的容量是不是过大了。以至于补偿通断太频繁了。
19-09-21 17:29
上一页
上一页
工控新闻
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
更多新闻资讯