登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:热电偶特殊故障

点击:3217 回复:19

前几天维修时碰到一起特别的故障现象,一检测排烟管道温度的热电偶温度显示异常,监控显示0度(正常情况下应该有200度左右与)开始怀疑线路有短路现象,将热电偶接线处的接线拆除后显示最高温度800,从这判断线路这一截是正常的,检查接线端子处也没有碰在一起短路。于是将线接回去还是显示0度,这次将热电偶从保护套中抽出来后接线温度显示环境温度,再插会保护套中又显示0度,干脆更换一根热电偶后显示正常。之前还没有碰到这种现象,大家觉得是什么原因引起的?不太明白。
19-02-24 16:32
y应该是热电偶内短路或开路
19-02-24 16:51
测量热电偶对外壳绝缘,输出mv电压
19-02-24 16:54
拿出来后正常,会不会有可能是碰壳了。
19-02-24 20:04

引用 爱相随1119YAiIM@qq 在 2019/2/24 16:32:28 发言【内容省略】

根据你的测量点温度值,不像是热电偶类传感器,可能是热电阻类传感器。如果是热电阻类传感器,出现这种现象应该是有短路故障。
如果是热电偶有短路现象,不应该温度显示0度(除非延长线不是使用补偿导线)。
最后修改:2019/2/24 21:05:31
19-02-24 21:04

dlr

请楼主确认温度传感器的类型,如果真是热电偶那可称为特殊故障;如果是热电阻那就是4 楼说的普通故障了。
19-02-24 21:23
这样的情况,找到原因更换就行,有些时候还真不太好说,
19-02-25 11:33
传感器应该是热电阻类的,如果是热电偶的,开路一般显示HH或1---,估计探头里面有碰壳或短路现象,以前修理冷水机碰到过这种情况。
19-02-26 10:18
“正常应该有200度左右,现在显示0度”
将热电偶接线处的接线拆除后显示最高温度800?正常200左右,现在直接在热电偶处最高到了800
“这次将热电偶从保护套中抽出来后接线温度显示环境温度,再插会保护套中又显示0度”与保护套短接了
是热电偶,还是热电阻,看一下接线图,仪表设置
好像热电偶模式下,短接显示室温
19-02-26 11:03
嗯,楼上说的很在行。热偶一般要么是补偿导线连接信号,要么是采用软件做冷端补偿。所以,将传感器处短路,显示不应该是0,应该是冷端温度。也就是接近二次仪表的的环境温度。
其实检查这个很容易,将传感器的接线断开,直接量传感器的输出电压,如果现场测试点的温度在200度左右,那传感器的输出电压在8mV左右,否则就是传感器坏了。反之,将悬空的传感器信号线短路,仪表应显示当前的环境温度为正确。
以上就是热偶的检测方法。非常的简单。
19-02-26 11:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯