需要注意的是:有的变频器是可控整流电路,而有的是普通整流电路,里面有充电接触器。变频器的RT端很有可能出现很小的阻值!这个阻值有可能是内接了一个变压器,更多数接的是轴流风机!所以我们不要以为是整流桥出了故障!要寻找是变压器还是轴流风机!轴流风机好判断: 用机械万用表10欧档接上RT端,此时可能会测得几百欧甚至几十欧的数值!用手或改锥拔拉轴流风机的扇叶,让它处于发电状态。那么如果此时万用表的指针如果摆动的话,就足以证明变频器的RT端接有轴流风机!
主回路测试完了,并不一定就认为主回路不存在故障!就像我修的55KW变频器为例:测的主回路都好,就是报OC-P!换主板和驱动板都没有解决故障,最后还是测得3 块IGBT的 EG1至EG6均不同程度的失去了结电容,换3 个IGBT故障消失。在上之前先测驱动板的六路信号,均完好!
小功率的IGBT是焊在电路板上的,很容易出现因环境和导电杂质,造成电路板碳化,这种故障只能拆下IGBT才能发现!而且测又测不出来,一上电就跳闸!所以只要有细心,故障就很容易排除了。有时候,细心容易受到工作调度和工作环境以及条件的影响,最后祝大家工作顺利 !