主题:77台台达变频器,总功率160kw左右,顺序启动,最终同时运行,用多大电缆
点击:3871 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
LosRicos
3*95+2*50够吗?
19-02-17 19:18
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
稍微有点小。长度,敷设,允许温度?
19-02-17 19:42
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
建议选择3×120mm,
19-02-17 20:19
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
如果全部是三相的最好用3×120mm2铜芯电缆。
19-02-17 21:18
4楼
编辑
引用
管理
LosRicos
谢谢,天津工厂里,长度大概80米,准备用3*120+2*70
最后修改:
2019/2/17 21:59:18
19-02-17 21:55
5楼
编辑
引用
管理
LosRicos
谢谢
19-02-17 21:59
6楼
编辑
引用
管理
LosRicos
谢谢
19-02-17 22:00
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
用3*120+2*70,这样是最保险的
19-02-18 07:39
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
120的线在全部设备满载的情况下也是属于满负荷运行。
如果是我的话我会选择150的线。毕竟要考虑长时间运行还有线缆的质量以及后期的变化问题!
主线一经敷设好谁还会再去改变?
19-02-18 08:09
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
LosRicos
在 2019/2/17 19:18:00 发言
【内容省略】
如果是我,肯定推荐领导用3*150+2*90的电缆,长时间用安全,小量设备扩容不需要担忧……
19-02-18 09:06